某變電所一次側匯流排三相短路容量為500 M V A ,若主變壓器為10 , 000 K V A ,阻抗為5 % , 則二次側匯流排之三相短路容量約為

題目

某變電所一次側匯流排三相短路容量為500 M V A ,若主變壓器為10 , 000 K V A ,阻抗為5 % , 則二次側匯流排之三相短路容量約為

  1. (1) 100
  2. (2) 143
  3. (3) 186
  4. (4) 250 M V A

官方答案

(2) 143

解析

以變壓器10MVA為基準求總阻抗:電源側阻抗=10÷500=0.02pu;變壓器阻抗=5%=0.05pu;總阻抗=0.02+0.05=0.07pu。二次側短路容量=基準容量÷總阻抗=10÷0.07≈142.9MVA≒143MVA,故選2(143MVA)。