民國98年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第39題
桿距60 M 導線重量為0 . 7 k g / M ,導線扯斷張力為3600 k g ,導線之安全係數為3 ,則該配電 線之弛度約
題目
桿距60 M 導線重量為0 . 7 k g / M ,導線扯斷張力為3600 k g ,導線之安全係數為3 ,則該配電 線之弛度約
- (1) 30 c m
- (2) 28 c m
- (3) 26 c m
- (4) 24 c m
官方答案
(3) 26 c m
解析
安全張力T=扯斷張力÷安全係數=3600÷3=1200kg。配電線弛度公式D=wL²/(8T),其中導線單位重量w=0.7kg/m、桿距L=60m,代入計算:D=0.7×60²/(8×1200)=0.7×3600/9600=2520/9600=0.2625m=26.25cm,最接近26cm。故選3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。