民國102年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第34題
如下圖,單相三線200 / 100 V 線路供A 、B 兩盞白熾燈,A 燈額定為100 V 400 W ,B 燈額定 為100 V 100 W ,如中性線中斷時…
題目
如下圖,單相三線200 / 100 V 線路供A 、B 兩盞白熾燈,A 燈額定為100 V 400 W ,B 燈額定 為100 V 100 W ,如中性線中斷時,A 燈消耗功率約為
- (1) 65 W
- (2) 75 W
- (3) 100 W
- (4) 200 W
官方答案
(1) 65 W