變壓器並聯運轉前,作匝比試驗,如匝比誤差達多少以上時,不宜並聯運轉
題目
變壓器並聯運轉前,作匝比試驗,如匝比誤差達多少以上時,不宜並聯運轉
- (1) 0 . 8 %
- (2) 3 . 2 %
- (3) 0 . 4 %
- (4) 1 . 6 %
官方答案
(2) 3 . 2 %
解析
變壓器並聯運轉時,極性、相位、匝比與阻抗電壓都必須相符。匝比不同會使二次側感應電壓不等,在兩台變壓器繞組之間形成環流,造成額外損失與負載分配不均;一般要求匝比誤差在 0.5% 以內,因此 0.4% 仍在容許範圍,而 0.8% 已超過容許值,不宜並聯。1.6% 與 3.2% 的誤差更大,環流也更嚴重。