民國104年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科

第22題

H 型熔絲鏈,其連續電流容量大約熔絲鏈額定之

題目

H 型熔絲鏈,其連續電流容量大約熔絲鏈額定之

  1. (1) 1 . 5 倍
  2. (2) 2 . 5 倍
  3. (3) 1 倍
  4. (4) 2 倍

官方答案

(3) 1 倍

解析

H 型熔絲鏈(配電用熔斷器之熔絲鏈)之設計供配電線路過電流保護,其連續電流容量(可長期安全載流之值)約等於其額定電流,亦即約為額定值之 1 倍,故選用時應以負載之連續電流不超過熔絲鏈額定為原則。選項 1、2、4 之 1.5、2.5、2 倍均高估其載流能力,可能造成熔絲未依預期動作或過熱。故正確為約 1 倍。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。