民國104年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第44題

高壓配電線路之區分器,其動作係隨其電源側之何種設備而動作

題目

高壓配電線路之區分器,其動作係隨其電源側之何種設備而動作

  1. (1) 電壓調整器
  2. (2) 分段開關
  3. (3) 變壓器
  4. (4) 復閉器

官方答案

(4) 復閉器

解析

區分器(Sectionalizer)係配合其電源側之復閉器(Recloser)動作。當復閉器偵測故障而跳脫、再行重合若干次後,區分器累計通過之故障電流次數達設定值即自動開路,隔離故障區段以縮小停電範圍。故其動作係隨復閉器而來,選項 4 正確;電壓調整器、分段開關、變壓器均非其動作依據。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料