民國106年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第46題

某單相高壓配電線路裝設一具單相100 k V A 之電壓調整器,其電壓調整率為± 10 %,則其 通過之線路容量可達

題目

某單相高壓配電線路裝設一具單相100 k V A 之電壓調整器,其電壓調整率為± 10 %,則其 通過之線路容量可達

  1. (1) 10 k V A
  2. (2) 10 , 000 k V A
  3. (3) 1 , 000 k V A
  4. (4) 100 k V A

官方答案

(3) 1 , 000 k V A

解析

電壓調整器的額定容量,是指它能處理的「調整容量」,其與線路容量及調整率的關係為:調整器容量=線路容量×電壓調整率。已知調整器為100 kVA、調整率為±10%,故線路容量=100÷0.10=1,000 kVA。這表示該調整器可裝設於容量達1,000 kVA的線路上,藉由增減約10%的電壓來調整電壓,並非只能通過100 kVA。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料