民國106年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第46題
某單相高壓配電線路裝設一具單相100 k V A 之電壓調整器,其電壓調整率為± 10 %,則其 通過之線路容量可達
題目
某單相高壓配電線路裝設一具單相100 k V A 之電壓調整器,其電壓調整率為± 10 %,則其 通過之線路容量可達
- (1) 10 k V A
- (2) 10 , 000 k V A
- (3) 1 , 000 k V A
- (4) 100 k V A
官方答案
(3) 1 , 000 k V A
解析
電壓調整器的額定容量,是指它能處理的「調整容量」,其與線路容量及調整率的關係為:調整器容量=線路容量×電壓調整率。已知調整器為100 kVA、調整率為±10%,故線路容量=100÷0.10=1,000 kVA。這表示該調整器可裝設於容量達1,000 kVA的線路上,藉由增減約10%的電壓來調整電壓,並非只能通過100 kVA。