民國106年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第47題

變壓器在無載或輕載時溫度過高,應作何種試驗,以測量其激磁電流,檢討鐵心是否正常

題目

變壓器在無載或輕載時溫度過高,應作何種試驗,以測量其激磁電流,檢討鐵心是否正常

  1. (1) 短路試驗
  2. (2) 開路試驗
  3. (3) 功因試驗
  4. (4) 匝比試驗

官方答案

(2) 開路試驗

解析

變壓器在無載或輕載時溫度偏高,常見原因為鐵心激磁特性不良、鐵心片間絕緣劣化或匝間短路。開路試驗(無載試驗)是在一次側加額定電壓、二次側開路,量測無載電流與無載損失,可判斷激磁電流是否過大及鐵心是否正常。短路試驗主要量測銅損與阻抗,不能直接檢查鐵心激磁;匝比試驗僅核對繞組匝數比,功因試驗也不是這個用途。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料