民國106年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第58題

使用比壓器( P T ) 及比流器( C T ) 須注意其二次側

題目

使用比壓器( P T ) 及比流器( C T ) 須注意其二次側

  1. (1) 比流器必須是開路狀態;比壓器必須是短路狀態
  2. (2) 比壓器可以短路或開路狀態;比流器必須是短路狀態
  3. (3) 比壓器必須是開路狀態;比流器必須是短路狀態
  4. (4) 比流器可以短路或開路狀態;比壓器必須是短路狀態

官方答案

(3) 比壓器必須是開路狀態;比流器必須是短路狀態

解析

比流器(CT)二次側絕對不可開路,因二次開路時鐵心磁通劇增、激磁電流驟升,將感應極高電壓而危及人身與設備,故CT二次必須保持閉合(接上負載或加短接片,視同短路)。比壓器(PT)類似一般變壓器,二次側不可短路以免過電流燒毀,應接電壓表等高阻抗負載,即處於開路狀態。綜上應為「比壓器開路、比流器短路」,故選3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料