民國107年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第54題
活線作業開始之前,應先聯絡有關變電所值班員將所屬饋線之斷路器復閉電驛開關切開,以防斷 路器
題目
活線作業開始之前,應先聯絡有關變電所值班員將所屬饋線之斷路器復閉電驛開關切開,以防斷 路器
- (1) 不送電
- (2) 不斷電
- (3) 自動復閉
- (4) 不跳脫
官方答案
(3) 自動復閉
解析
活線作業安全規定,作業前須聯絡變電所值班員將所屬饋線斷路器之「自動復閉電驛」切開,目的在防止線路因瞬間事故跳脫後,斷路器自動復閉送電,導致活線作業人員遭受意外電擊。故重點係防範斷路器「自動復閉」。其餘不送電、不斷電、不跳脫均非復閉電驛之功能。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。