活線作業開始之前,應先聯絡有關變電所值班員將所屬饋線之斷路器復閉電驛開關切開,以防斷 路器

題目

活線作業開始之前,應先聯絡有關變電所值班員將所屬饋線之斷路器復閉電驛開關切開,以防斷 路器

  1. (1) 不送電
  2. (2) 不斷電
  3. (3) 自動復閉
  4. (4) 不跳脫

官方答案

(3) 自動復閉

解析

活線作業安全規定,作業前須聯絡變電所值班員將所屬饋線斷路器之「自動復閉電驛」切開,目的在防止線路因瞬間事故跳脫後,斷路器自動復閉送電,導致活線作業人員遭受意外電擊。故重點係防範斷路器「自動復閉」。其餘不送電、不斷電、不跳脫均非復閉電驛之功能。