民國107年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第55題
高壓配電線路之區分器,其動作係隨其電源側之何種設備而動作
題目
高壓配電線路之區分器,其動作係隨其電源側之何種設備而動作
- (1) 電壓調整器
- (2) 變壓器
- (3) 復閉器
- (4) 分段開關
官方答案
(3) 復閉器
解析
區分器(Sectionalizer)不具切斷故障電流能力,其動作係配合電源側之「復閉器(Recloser)」運作。當復閉器跳脫切斷故障電流時,區分器累計跳脫次數,達設定次數後於無電流狀態下跳開,隔離故障區段。故其動作隨電源側復閉器而動,與電壓調整器、變壓器、分段開關無直接連動。