民國107年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第58題
單相變壓器(6900-6600-6300-6000/110V),接頭置於6600V,二次側電壓為105V,欲得110V,一 次側接頭應改為
題目
單相變壓器(6900-6600-6300-6000/110V),接頭置於6600V,二次側電壓為105V,欲得110V,一 次側接頭應改為
- (1) 6600V
- (2) 6300V
- (3) 6900V
- (4) 6000V
官方答案
(2) 6300V
解析
理想變壓器二次電壓與一次匝數成反比。接頭置6600V時二次為105V,表示實際一次系統電壓 V1=105÷110×6600=6300V。欲使二次達110V,需降低一次接頭(減少一次匝數以提高變比)。改置6300V時,二次電壓=6300×(110/6300)=110V,故選6300V(選項2)。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。