民國107年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科

第57題

某6,600/110 伏之變壓器,當分接頭放在6,900 伏位置時,得二次電壓為105 伏,欲將二次電壓調 整為115 伏時,一次分接頭應改放在

題目

某6,600/110 伏之變壓器,當分接頭放在6,900 伏位置時,得二次電壓為105 伏,欲將二次電壓調 整為115 伏時,一次分接頭應改放在

  1. (1) 6,900 伏
  2. (2) 6,300 伏
  3. (3) 6,600 伏
  4. (4) 6,000 伏之位置

官方答案

(2) 6,300 伏

解析

變壓器二次電壓與一次分接頭匝數(即分接頭電壓)成反比,V2=K/N1。由分接頭 6,900 V 時得 105 V,求得常數 K=6,900×105=724,500。欲得二次 115 V,則 N1=724,500÷115=6,300 V,故分接頭應改放 6,300 V。也就是分接頭電壓調低,每匝電壓下降,二次電壓反而升高,與 105 V 升到 115 V 的方向一致。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料