民國107年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第24題
桿上變壓器之電壓分接頭為6900V,測得二次電壓為105V,若分接頭改為6300V,則二次電壓變 為
題目
桿上變壓器之電壓分接頭為6900V,測得二次電壓為105V,若分接頭改為6300V,則二次電壓變 為
- (1) 118V
- (2) 112V
- (3) 115V
- (4) 109V
官方答案
(3) 115V
解析
變壓器一、二次側電壓比等於匝數比,匝數與分接頭標示電壓成正比,故二次電壓與分接頭設定值成反比:V2 ∝ 1/分接頭。公式 V2新 = V2舊 ×(分接頭舊/分接頭新)。代入:V2新 = 105 ×(6900/6300)= 105 ×(23/21)= 5×23 = 115V。當分接頭由6900V 調降為6300V(一次匝數減少),相同系統電壓下二次感應電壓升高,由105V 升為115V,故選項3 正確。