民國107年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第26題

變壓器的開路試驗係測量變壓器之

題目

變壓器的開路試驗係測量變壓器之

  1. (1) 鐵損
  2. (2) 衝擊電流
  3. (3) 衝擊電壓
  4. (4) 銅損

官方答案

(1) 鐵損

解析

變壓器開路試驗(OCT)將二次側開路、一次側加額定電壓,量測輸入功率與電流。因二次無載、一次激磁電流極小,繞組銅損可忽略,所測輸入功率即為鐵心損失(鐵損,含渦流與磁滯損)。反之短路試驗(SCT)將二次短路、一次加小電壓使額定電流流過,此時鐵損極小,所測即為銅損。衝擊電流、衝擊電壓非此試驗項目,故選項1 正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料