民國108年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第48題
依據台灣電力公司配電技術手冊「地下配電線路施工」,管路之彎曲半徑不得小於電纜直徑之
題目
依據台灣電力公司配電技術手冊「地下配電線路施工」,管路之彎曲半徑不得小於電纜直徑之
- (1) 15 倍
- (2) 18 倍
- (3) 12 倍
- (4) 8 倍
官方答案
(1) 15 倍
解析
依據台灣電力公司《配電技術手冊》地下配電線路施工規定,為避免電纜在彎曲處受損或絕緣劣化,管路彎曲半徑不得小於電纜外徑之15倍。此規定確保電纜敷設及拉線作業時不因過度彎折造成護層裂損,並維持日後維修抽換之便利性。其餘8倍、12倍過小易傷及電纜,18倍雖較寬鬆但非規範最低值,故正確為15倍。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。