民國108年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科

第49題

受電電壓為三相11.4kV,契約容量為1,000kW,功率因數為1 之高壓用戶,裝設附變比器電表以計 量電度時,其最適當之比流器額定為

題目

受電電壓為三相11.4kV,契約容量為1,000kW,功率因數為1 之高壓用戶,裝設附變比器電表以計 量電度時,其最適當之比流器額定為

  1. (1) 800/5A
  2. (2) 200/5A
  3. (3) 50/5A
  4. (4) 400/5A

官方答案

(3) 50/5A

解析

高壓用戶電流 I = P/(√3×V×PF) = 1000×1000/(1.732×11400×1) = 1,000,000/19,744.8 ≒ 50.63A。附變比器電表之比流器(CT)額定一次側應略大於實際最大負載電流,50/5A 之額定50A 與計算值50.63A 最接近且可涵蓋負載。200/5A、400/5A、800/5A 額定過大,低載時計量誤差大,不符合最適當原則。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料