民國109年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第42題
高壓配電線路上裝設並聯電容器,產生線路電壓上升值與電容器裝設地點至電源之距離
題目
高壓配電線路上裝設並聯電容器,產生線路電壓上升值與電容器裝設地點至電源之距離
- (1) 成反比
- (2) 平方成正比
- (3) 無關
- (4) 成正比
官方答案
(4) 成正比
解析
並聯電容器可提供無效電力Q,減少線路電流中的無效分量,使受電端電壓上升;其升壓量ΔV≈Q·X/V,其中X是電容器裝設點至電源間線路的電抗。線路電抗與長度成正比(X=x·L),所以裝設地點離電源越遠,同一容量電容器造成的電壓上升就越大,兩者呈正比關係。因此電容器常裝在饋線中段或末端,以獲得較佳的電壓改善效果;說成反比、平方成正比或無關,都不符合此公式。