民國109年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第43題
屋外供電線路之鋼套電桿,需個別施行接地,其接地電阻不得大於
題目
屋外供電線路之鋼套電桿,需個別施行接地,其接地電阻不得大於
- (1) 100Ω
- (2) 75Ω
- (3) 10Ω
- (4) 25Ω
官方答案
(1) 100Ω
解析
依屋外供電線路裝置規則,鋼套(鋼管)電桿應個別施行接地,其接地電阻不得大於100Ω,以便雷擊、絕緣劣化或碰觸帶電體時,電流能經大地洩放,並使電桿電位不致過高而危及行人與維護人員。100Ω屬低壓線路設備的第三種接地等級;25Ω為第一種接地、10Ω為特種接地,用於高壓設備或變壓器低壓側等要求較嚴之處;75Ω則並非規定的接地電阻值。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。