民國109年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第6題
變壓器之短路試驗係測定變壓器之
題目
變壓器之短路試驗係測定變壓器之
- (1) 電壓調整率
- (2) 銅損
- (3) 鐵損
- (4) 效率
官方答案
(2) 銅損
解析
變壓器短路試驗係將二次側短路,在一次側施加較低電壓,使電流達到額定值,此時鐵損因電壓低而可忽略,所測輸入功率主要為繞組電阻造成的銅損,即P=I²R。無載試驗則測定鐵損;電壓調整率及效率是由這些試驗結果再計算求得,並非短路試驗直接測定之項目。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。