民國109年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第76題

目前台灣電力公司使用之電纜之運轉溫度下列哪些正確?

題目

目前台灣電力公司使用之電纜之運轉溫度下列哪些正確?

  1. (1) 緊急運轉溫度130°C
  2. (2) 過載運轉溫度 110°C
  3. (3) 正常連續運轉溫度90°C
  4. (4) 短路溫度250°C

官方答案

(1) 緊急運轉溫度130°C、(3) 正常連續運轉溫度90°C、(4) 短路溫度250°C

解析

正確答案為 1、3、4。台電 XLPE 交連 PE 電纜之容許運轉溫度:正常連續運轉為 90°C,故選項3正確;緊急運轉(短時間緊急過載)為 130°C,故選項1正確;短路時導體短暫容許最高溫度為 250°C,故選項4正確。至於過載運轉溫度同為 130°C,而非選項2所稱之 110°C,故選項2數值錯誤。此等溫度係為防止絕緣老化、熔融所訂定,施工與載流計算均應依此標準。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料