接線工作注意事項,下列敘述哪些正確?
題目
接線工作注意事項,下列敘述哪些正確?
- (1) 導線之接續,採用壓接為原則
- (2) 不同材質之電線相連接,應在跳線或分歧點施行接續為原則
- (3) 不同材質之電線相連接,可於受張力處施行
- (4) 接戶線張力處原則上不可有接頭,不得已時仍應使用套管壓接
官方答案
(1) 導線之接續,採用壓接為原則、(2) 不同材質之電線相連接,應在跳線或分歧點施行接續為原則、(4) 接戶線張力處原則上不可有接頭,不得已時仍應使用套管壓接
解析
正確答案為 1、2、4。配電線路接線以「壓接」為原則,壓接後接頭機械強度與導電性良好且不易鬆脫,故選項1正確。不同材質電線(如銅線與鋁線)相連接時,因電位差易生電化學腐蝕,應在跳線或分歧點等不受張力處施行接續,故選項2正確;選項3稱可於受張力處施行,與規範相反而錯誤。接戶線張力處原則上不可有接頭,若因長度不足不得已設接頭,仍應使用套管壓接以確保強度,故選項4正確。