民國110年 第1梯次 配電線路裝修甲級 學科

第47題

為避免調壓器受到瞬間負載影響,其動作頻繁現象,需加裝何種電驛改善

題目

為避免調壓器受到瞬間負載影響,其動作頻繁現象,需加裝何種電驛改善

  1. (1) 瞬時電驛
  2. (2) 過壓電驛
  3. (3) 過流電驛
  4. (4) 延時電驛

官方答案

(4) 延時電驛

解析

調壓器(如自動電壓調整器)若遇短時間的負載突增或馬達啟動造成的電壓瞬降,就會立即動作;待負載恢復又反向動作,形成頻繁來回調整,使接點與驅動機構加速磨損。加裝延時電驛(時間電驛)後,可設定一段動作時間,只有電壓偏差持續超過設定秒數才允許調壓器動作,藉此濾除瞬間性擾動。瞬時電驛恰與需求相反,會更快反應;過壓、過流電驛屬保護電驛,用於異常時跳脫,並不處理動作頻繁的問題。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料