民國110年 第1梯次 配電線路裝修甲級 學科

第48題

某單相高壓配電線路裝設一具單相100kVA 之電壓調整器,其電壓調整率為±10%,則其通過之 線路容量可達

題目

某單相高壓配電線路裝設一具單相100kVA 之電壓調整器,其電壓調整率為±10%,則其通過之 線路容量可達

  1. (1) 10 kVA
  2. (2) 100 kVA
  3. (3) 1,000 kVA
  4. (4) 10,000 kVA

官方答案

(3) 1,000 kVA

解析

電壓調整器的額定容量指的是其調整(串聯)繞組容量,通過線路容量與電壓調整率成反比:線路容量=額定容量÷電壓調整率=100 kVA÷10%=100÷0.1=1,000 kVA。因此該調整器可通過的線路容量達1,000 kVA;10 kVA、100 kVA、10,000 kVA 均不符合此計算關係。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料