民國110年 第1梯次 配電線路裝修甲級 學科

第53題

活線作業開始之前,應先聯絡有關變電所值班員將所屬饋線之斷路器復閉電驛開關切開,以防 斷路器

題目

活線作業開始之前,應先聯絡有關變電所值班員將所屬饋線之斷路器復閉電驛開關切開,以防 斷路器

  1. (1) 不跳脫
  2. (2) 自動復閉
  3. (3) 不斷電
  4. (4) 不送電

官方答案

(2) 自動復閉

解析

活線作業時人員直接接觸或接近帶電體,若線路發生故障使斷路器跳脫,復閉電驛會在短時間內自動重新投入送電,可能使作業人員在毫無預警下觸電。因此作業前須聯絡變電所值班員,將該饋線斷路器的復閉電驛(自動復閉裝置)切開,改為手動送電,確保跳脫後不會自動復電。目的不是防止斷路器不跳脫(保護功能仍須正常),也不是維持不斷電或不送電,而是取消自動復閉功能。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料