民國110年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第64題
下列敘述哪些正確?
題目
下列敘述哪些正確?
- (1) 負載因數為某一特定時間內平均負載與最高負載之百分比
- (2) 利用因數為供電端最高負載與供電設備容量之百分比
- (3) 損失因數為在某一特定時間內,平均電力損失與最高電力損失之百分比
- (4) 參差因數為某系統(或區域)上各個最高負載之和與該系統(或區域)綜合最高負載之百分比
官方答案
(1) 負載因數為某一特定時間內平均負載與最高負載之百分比、(2) 利用因數為供電端最高負載與供電設備容量之百分比、(3) 損失因數為在某一特定時間內,平均電力損失與最高電力損失之百分比、(4) 參差因數為某系統(或區域)上各個最高負載之和與該系統(或區域)綜合最高負載之百分比
解析
本題四項皆為電力系統負載特性之標準定義。負載因數=平均負載÷最高負載(選項1);利用因數=供電端最高負載÷供電設備容量(選項2);損失因數=平均電力損失÷最高電力損失(選項3);參差因數=各負載最高值之和÷系統綜合最高負載(選項4)。各比值均以「平均或個別最大」為分子、「系統最大或設備容量」為分母,四項定義均正確,故全選。此四因數常用於評估系統利用率、線路損失與配置經濟性。