民國110年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第14題
當比流器(CT)之二次線圈短路時,則一次電流會
題目
當比流器(CT)之二次線圈短路時,則一次電流會
- (1) 變為零
- (2) 不變
- (3) 減少
- (4) 增加
官方答案
(2) 不變
解析
比流器(CT)一次側電流係由所串接之電力系統負載決定,與二次側阻抗狀態無關。正常運轉時,二次側接上電流表或繼電器,阻抗極低,近似短路;當二次線圈發生短路時,一次電流仍由系統負載決定,因此一次電流不變。反之,若二次側「開路」,激磁安匝驟增,鐵心嚴重飽和,將感應極高電壓,十分危險。故選項 1「變為零」、3「減少」、4「增加」皆不正確。本題答案為 2。操作 CT 嚴禁二次側開路,必要短接應使用專用短路片。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。