民國111年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第59題
故障配電線路按供電性質分段試送方法,以
題目
故障配電線路按供電性質分段試送方法,以
- (1) 負載較多之線路
- (2) 交通方便之線路
- (3) 幹線
- (4) 電源線路為最優先
官方答案
(4) 電源線路為最優先
解析
分段試送的目的是縮小停電範圍並找出故障區段,應由電源端往負載端逐段送電:先確認電源線路良好,再依序試送幹線及各分歧線。若優先送負載較多之線路,一旦該段有故障,停電與設備損害會擴大。交通是否方便並非送電順序的判斷依據,故選4。