民國111年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科

第59題

故障配電線路按供電性質分段試送方法,以

題目

故障配電線路按供電性質分段試送方法,以

  1. (1) 負載較多之線路
  2. (2) 交通方便之線路
  3. (3) 幹線
  4. (4) 電源線路為最優先

官方答案

(4) 電源線路為最優先

解析

分段試送的目的是縮小停電範圍並找出故障區段,應由電源端往負載端逐段送電:先確認電源線路良好,再依序試送幹線及各分歧線。若優先送負載較多之線路,一旦該段有故障,停電與設備損害會擴大。交通是否方便並非送電順序的判斷依據,故選4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。