民國111年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第5題
高壓電纜遮蔽層之接地應
題目
高壓電纜遮蔽層之接地應
- (1) 僅限於直線接頭處
- (2) 不限處所
- (3) 在終端及直線接頭處
- (4) 僅限於終端處
官方答案
(3) 在終端及直線接頭處
解析
高壓交聯PE電纜之遮蔽層(含導體遮蔽、絕緣遮蔽及金屬遮蔽/同心中性線)必須接地,目的在固定電位、排除故障電流並防止感應電壓危害人員安全。依配電線路敷設規範,遮蔽層應於電纜終端頭及直線接頭處實施接地,分支接頭亦同。僅在終端或僅在直線接頭接地均不完整,且非「不限處所」之任意點,故正確為終端與直線接頭皆需接地。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。