民國111年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第61題

配電場所之設置規範,下列敘述哪些正確?

題目

配電場所之設置規範,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 面積在20 平方公尺(含)以下之配電場所,預埋6 吋管8 管
  2. (2) 預埋管路管頂至少距路面1.2 公尺深
  3. (3) 預埋管符合CNS 之ES-1 級
  4. (4) 預埋塑膠硬管至建築線外0.3 公尺

官方答案

(2) 預埋管路管頂至少距路面1.2 公尺深、(3) 預埋管符合CNS 之ES-1 級、(4) 預埋塑膠硬管至建築線外0.3 公尺