民國112年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第31題

用戶供電可靠度要求較高之商業及辦公大樓地區,為避免用戶有瞬間停電現象,配電系統型態宜 採用

題目

用戶供電可靠度要求較高之商業及辦公大樓地區,為避免用戶有瞬間停電現象,配電系統型態宜 採用

  1. (1) 常開環路型
  2. (2) 放射型
  3. (3) 重點網路型
  4. (4) 一次選擇型

官方答案

(3) 重點網路型

解析

配電系統型態中,「重點網路型(網路型)」採多回路電源經網路保護器並聯供電,任一回路故障或檢修時負載可自動由其他回路供電,用戶端不會發生瞬間停電,供電可靠度最高。常開環路型切換轉供時仍可能有短暫停電,放射型可靠度最低。故商辦等高可靠度要求地區宜採重點網路型。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料