第33題
依據台灣電力公司「高壓交連PE 電纜加壓試驗要點」,25kV 高壓交連PE 電纜施作裝置試驗時, 其試驗電壓為
題目
依據台灣電力公司「高壓交連PE 電纜加壓試驗要點」,25kV 高壓交連PE 電纜施作裝置試驗時, 其試驗電壓為
- (1) 交流80kV
- (2) 直流78kV
- (3) 交流78kV
- (4) 直流80kV
官方答案
(2) 直流78kV
解析
高壓交連 PE 電纜在裝置完成後,須依台電「高壓交連 PE 電纜加壓試驗要點」進行加壓試驗,用以檢出施工過程造成的絕緣損傷、接頭不良或受潮等缺陷。25kV 級電纜的試驗電壓訂為直流 78kV。由於電纜為電容性負載,若採用交流加壓,會產生很大的充電電流,因此以直流高電壓加壓較為適宜。選項中的交流 80kV、交流 78kV 都不符規定;直流 80kV 也非要點所定數值,故選直流 78kV。