民國112年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第33題

依據台灣電力公司「高壓交連PE 電纜加壓試驗要點」,25kV 高壓交連PE 電纜施作裝置試驗時, 其試驗電壓為

題目

依據台灣電力公司「高壓交連PE 電纜加壓試驗要點」,25kV 高壓交連PE 電纜施作裝置試驗時, 其試驗電壓為

  1. (1) 交流80kV
  2. (2) 直流78kV
  3. (3) 交流78kV
  4. (4) 直流80kV

官方答案

(2) 直流78kV

解析

高壓交連 PE 電纜在裝置完成後,須依台電「高壓交連 PE 電纜加壓試驗要點」進行加壓試驗,用以檢出施工過程造成的絕緣損傷、接頭不良或受潮等缺陷。25kV 級電纜的試驗電壓訂為直流 78kV。由於電纜為電容性負載,若採用交流加壓,會產生很大的充電電流,因此以直流高電壓加壓較為適宜。選項中的交流 80kV、交流 78kV 都不符規定;直流 80kV 也非要點所定數值,故選直流 78kV。