民國112年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第45題

高壓配電系統之最大非對稱短路電流約為對稱短路電流之

題目

高壓配電系統之最大非對稱短路電流約為對稱短路電流之

  1. (1) 1.3 倍
  2. (2) 1.6 倍
  3. (3) 2.0 倍
  4. (4) 1.4 倍

官方答案

(2) 1.6 倍

解析

短路發生瞬間,短路電流除對稱交流分量外,還包含因電路電感而無法突變、隨後逐漸衰減的直流分量,兩者疊加後形成非對稱短路電流。其最大瞬時值(衝擊電流)約為對稱短路電流有效值的1.6倍,即 Ip ≈ 1.6 × Isym,此倍數與系統阻抗的電阻/電抗比(X/R)有關。1.3倍與1.4倍均低於1.6倍,低估了直流分量的影響;2.0倍則高於實務採用的1.6倍,故以1.6倍最接近實際情況。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料