民國112年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第6題
台灣電力公司25kV 高壓交連PE 電纜施作核驗試驗時,其試驗電壓為
題目
台灣電力公司25kV 高壓交連PE 電纜施作核驗試驗時,其試驗電壓為
- (1) 直流75kV
- (2) 交流75kV
- (3) 交流65kV
- (4) 直流65kV
官方答案
(4) 直流65kV
解析
25kV 級交連 PE 電纜屬高壓電纜,完工核驗以直流耐壓試驗進行,加壓值訂為直流 65kV,加壓約 15 分鐘,目的在於檢出施工過程中造成的絕緣弱點。採直流的原因是可使用體積較小、容量較低的試驗設備,即可施加足夠的試驗電壓;若採交流耐壓,25kV 等級所需試驗變壓器容量大,現場不易實施。75kV 已超過本等級的試驗值,交流 65kV 也不符核驗試驗採直流的方式,故選直流 65kV。