民國112年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第6題

台灣電力公司25kV 高壓交連PE 電纜施作核驗試驗時,其試驗電壓為

題目

台灣電力公司25kV 高壓交連PE 電纜施作核驗試驗時,其試驗電壓為

  1. (1) 直流75kV
  2. (2) 交流75kV
  3. (3) 交流65kV
  4. (4) 直流65kV

官方答案

(4) 直流65kV

解析

25kV 級交連 PE 電纜屬高壓電纜,完工核驗以直流耐壓試驗進行,加壓值訂為直流 65kV,加壓約 15 分鐘,目的在於檢出施工過程中造成的絕緣弱點。採直流的原因是可使用體積較小、容量較低的試驗設備,即可施加足夠的試驗電壓;若採交流耐壓,25kV 等級所需試驗變壓器容量大,現場不易實施。75kV 已超過本等級的試驗值,交流 65kV 也不符核驗試驗採直流的方式,故選直流 65kV。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料