變壓器額定電壓為1000V,阻抗為5%,在滿載運轉時,其本身消耗無效電力為

題目

變壓器額定電壓為1000V,阻抗為5%,在滿載運轉時,其本身消耗無效電力為

  1. (1) 25kVAR
  2. (2) 50kVAR
  3. (3) 100kVAR
  4. (4) 200kVAR

官方答案

(2) 50kVAR

解析

變壓器滿載時本身消耗的無效電力,主要來自漏磁電抗,其大小約等於額定容量乘以阻抗電壓百分比:Q ≈ Sn × %Z。阻抗 5% 表示滿載電流流經變壓器阻抗時,電抗壓降為額定電壓的 5%,換算成無效電力就是額定容量的 5%。以 1000 kVA 為基準,1000 × 5% = 50 kVAR。25 kVAR 僅相當於 2.5%,100 kVAR 為 10%,200 kVAR 為 20%,都與 5% 阻抗不符。