民國112年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第78題

台灣電力公司亭置式變壓器施工時應注意事項,下列敘述何者正確?

題目

台灣電力公司亭置式變壓器施工時應注意事項,下列敘述何者正確?

  1. (1) 過載保護熔絲若因系統電壓改變(例如11.4 kV 改為22.8 kV)無須配合更換與電壓相符之過載保護熔絲
  2. (2) 變壓器裝妥後, 高、低壓側應分別施行設備及系統接地,且外殼、套管插頭、肘型端頭、插頭封套之接地眼均應施行接地
  3. (3) 環路型置於線路末端作放射型供電套管井未使用者,應將其防塵護套取下,裝置套管插頭,套上插頭封套,隔離高壓電源以策安全
  4. (4) 變壓器面板裝有雙電壓切換開關,加入系統運轉前選用位置應配合系統電壓,如系統電壓為11.4 kV 時,應置於6.9 kV 位置,如系統電壓為22.8 kV,應置於

官方答案

(2) 變壓器裝妥後, 高、低壓側應分別施行設備及系統接地,且外殼、套管插頭、肘型端頭、插頭封套之接地眼均應施行接地、(3) 環路型置於線路末端作放射型供電套管井未使用者,應將其防塵護套取下,裝置套管插頭,套上插頭封套,隔離高壓電源以策安全、(4) 變壓器面板裝有雙電壓切換開關,加入系統運轉前選用位置應配合系統電壓,如系統電壓為11.4 kV 時,應置於6.9 kV 位置,如系統電壓為22.8 kV,應置於

官方資料