民國112年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第79題
台灣電力公司高壓電力電纜施作直流耐壓試驗時應注意事項,下列敘述何者正確?
題目
台灣電力公司高壓電力電纜施作直流耐壓試驗時應注意事項,下列敘述何者正確?
- (1) 有外半導電層者加壓時間15 分鐘
- (2) 初加電壓不得超過交流額定電壓值之1.6 倍
- (3) 加壓之初,昇壓速度必須均穩,到達100%電壓之時間應在10~60 秒之內
- (4) 試驗電壓應加於導體與外半導電層之間
官方答案
(1) 有外半導電層者加壓時間15 分鐘、(3) 加壓之初,昇壓速度必須均穩,到達100%電壓之時間應在10~60 秒之內、(4) 試驗電壓應加於導體與外半導電層之間
解析
台電高壓電纜直流耐壓試驗規範:(1)具外半導電層電纜,加壓時間為 15 分鐘(選項1正確);(2)初加電壓不得超過交流額定電壓 1.6 倍 —— 實務上「起始電壓」通常為額定電壓或更低,分級升壓,非一上來就加 1.6 倍(選項2錯誤);(3)升壓初期速度必須平穩,達 100% 試驗電壓時間應在 10~60 秒內,避免衝擊電壓損傷絕緣(選項3正確);(4)試驗電壓施加於導體與外半導電層(金屬屏蔽/鋼帶鎧甲)之間,以對絕緣體主絕緣施壓(選項4正確)。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。