變壓器在無載或輕載時溫度過高,應作何種試驗,以測量其激磁電流,檢討鐵心是否正常?
題目
變壓器在無載或輕載時溫度過高,應作何種試驗,以測量其激磁電流,檢討鐵心是否正常?
- (1) 短路試驗
- (2) 功因試驗
- (3) 匝比試驗
- (4) 開路試驗
官方答案
(4) 開路試驗
解析
變壓器無載或輕載即異常過熱,通常表示鐵損(渦流、磁滯損)過大,問題在鐵心而非繞組銅損。應施以『開路試驗(無載試驗)』:於一次側加額定電壓、二次側開路,量測激磁(無載)電流與無載損,據以檢討鐵心是否正常、有無層間短路或矽鋼片劣化。短路試驗量的是銅損與阻抗,無法檢查鐵心激磁狀態,故不適用。