民國113年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第31題
一6,600/110 伏特之變壓器,當分接頭置於6,900 伏特位置時,測得二次側電壓為105 伏特,欲 將二次側電壓調高為115 伏特時,一次分接頭應改置於
題目
一6,600/110 伏特之變壓器,當分接頭置於6,900 伏特位置時,測得二次側電壓為105 伏特,欲 將二次側電壓調高為115 伏特時,一次分接頭應改置於
- (1) 6,300 伏特
- (2) 6,000 伏特
- (3) 6,900 伏特
- (4) 6,600 伏特之位置
官方答案
(1) 6,300 伏特
解析
變壓器二次電壓與一次電壓成正比,與分接頭電壓成反比。分接頭置於6,900V時二次測得105V,可知實際一次電壓=6,900×105÷110≒6,586V。欲使二次電壓升為115V,須讓每匝感應電壓提高,即分接頭電壓降低,公式為 分接頭電壓=實際一次電壓×110÷115≒6,586×0.9565≒6,300V,故應改置於6,300V位置。選6,900V或6,600V會使二次電壓仍偏低,選6,000V則二次電壓會高於115V。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。