民國113年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第30題

依據「輸配電設備裝置規則」高壓交流供電系統接地點之規定,下列何者錯誤?

題目

依據「輸配電設備裝置規則」高壓交流供電系統接地點之規定,下列何者錯誤?

  1. (1) 有絕緣外皮之電纜,儘量在被覆與系統接地之間另施作搭接及接地連接
  2. (2) 有絕緣外皮之電纜,儘量在電纜之絕緣遮蔽層與系統接地之間另施作搭接及接地連接
  3. (3) 無絕緣外皮之電纜,應在電源變壓器中性點及電纜終端點施作接地連接
  4. (4) 地下電纜與架空導線連接處裝有避雷器者,電纜遮蔽層之接地不得搭接至避雷器之接地上

官方答案

(4) 地下電纜與架空導線連接處裝有避雷器者,電纜遮蔽層之接地不得搭接至避雷器之接地上

解析

依「輸配電設備裝置規則」有關高壓交流供電系統接地的規定,地下電纜與架空導線連接處裝設避雷器時,電纜遮蔽層的接地應與避雷器接地「搭接」在一起,形成共同接地,以避免雷擊或開關突波時兩處接地點之間產生電位差,造成遮蔽層被突波電壓擊穿或人員感電。選項4稱「不得搭接」,與此原則相反,故為錯誤敘述。有絕緣外皮之電纜,其被覆或絕緣遮蔽層與系統接地間應儘量施作搭接及接地連接;無絕緣外皮者,則於電源變壓器中性點及電纜終端點施作接地,均屬正確作法。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。