民國114年 第1梯次 配電線路裝修甲級 學科
第80題
依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,裝置避雷器處所之規定,下列敘述何者正確?
題目
依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,裝置避雷器處所之規定,下列敘述何者正確?
- (1) 地下電纜與架空線路引接處應裝設避雷器
- (2) 一般地區桿上變壓器得免裝設避雷器
- (3) 城市地區桿上變壓器得免裝設避雷器
- (4) 饋線出口處應裝設避雷器
官方答案
(1) 地下電纜與架空線路引接處應裝設避雷器、(3) 城市地區桿上變壓器得免裝設避雷器、(4) 饋線出口處應裝設避雷器
解析
饋線出口處及地下電纜與架空線路引接處,都是雷擊或操作過電壓侵入線路的途徑,應裝設避雷器;避雷器可將突波電流導入大地,保護變壓器及開關設備。城市地區桿上變壓器因受建築物與線路遮蔽,得免裝設;一般地區桿上變壓器仍應裝設,故選1、3、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。