4kV 多重接地系統,欲供電三相四線220/380V 負載,採用單相6.9kV-120/240V 變壓器,其結 線方式須採用

題目

11.4kV 多重接地系統,欲供電三相四線220/380V 負載,採用單相6.9kV-120/240V 變壓器,其結 線方式須採用

  1. (1) Y-Y
  2. (2) V-V
  3. (3) Y-Δ
  4. (4) Δ-Y

官方答案

(1) Y-Y

解析

11.4kV多重接地系統可利用其相電壓,供單相6.9kV−120/240V變壓器一次側使用。欲供應三相四線220/380V,需一次側採Y接,使每台變壓器承受相電壓;二次側亦採Y接並引出中性線,方能得到線電壓380V、相電壓220V。若採Δ接,單相變壓器一次側將承受11.4kV線電壓,超過6.9kV額定;V-V則無中性線,故選Y-Y。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。