民國114年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第14題
依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,施作500MCM 高壓交連PE 電纜直線接頭時,其接頭 兩端之同心中性線,以
題目
依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,施作500MCM 高壓交連PE 電纜直線接頭時,其接頭 兩端之同心中性線,以
- (1) 2/0AWG 交連PE 電纜(黃色)
- (2) 38mm 2PVC 電線
- (3) 22mm 2 PVC 電線
- (4) 250MCM 交連PE 電纜(黃色) 連接後,再以22mm2 PVC 電線作一處接地
官方答案
(1) 2/0AWG 交連PE 電纜(黃色)
解析
依台電「地下配電線路施工」規定,500MCM高壓交連PE電纜直線接頭,兩端同心中性線應以2/0AWG黃色交連PE電纜連接,使中性線連續;完成後再以22mm² PVC電線作一處接地。250MCM交連PE電纜截面較2/0AWG大,並非規定用於此處之中性線連接線;38mm²及22mm² PVC電線也不作為兩端同心中性線之主連接。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。