民國114年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第59題
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,高壓交連PE 風雨線之接續處應
題目
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,高壓交連PE 風雨線之接續處應
- (1) 先包紮絕緣膠膏帶再包紮PVC 膠帶
- (2) 先包紮自融膠帶再包紮絕緣膠膏帶
- (3) 先包紮自融膠帶再包紮PVC 膠帶
- (4) 先包紮絕緣膠膏帶再包紮自融膠帶
官方答案
(4) 先包紮絕緣膠膏帶再包紮自融膠帶
解析
高壓交連PE風雨線接續時,壓接套管與線股間常存在空隙,若直接包覆就會殘留氣隙,容易發生局部放電。正確做法是先以絕緣膠膏帶填補空隙、整平表面,再包紮自融膠帶,使其自行融成一體,形成連續且防水的絕緣層。若順序顛倒,或以PVC膠帶取代自融膠帶,絕緣與防水效果都不足。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。