民國114年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科

第63題

依據「輸配電設備裝置規則」,低壓接戶線之裝置,下列哪些事項符合規定?

題目

依據「輸配電設備裝置規則」,低壓接戶線之裝置,下列哪些事項符合規定?

  1. (1) 地下接戶線採用電纜時,其電壓降符合相關規定者,長度可不受限制
  2. (2) 架空單獨及共同接戶線之長度以45 公尺為限。但如架設有困難時,得延長至55 公尺
  3. (3) 架空單獨及共同接戶線之長度以35 公尺為限。但如架設有困難時,得延長至45 公尺
  4. (4) 連接接戶線之長度自第一支持點起以60 公尺為限,其中每一架空線段之跨距不得超過20 公尺

官方答案

(1) 地下接戶線採用電纜時,其電壓降符合相關規定者,長度可不受限制、(3) 架空單獨及共同接戶線之長度以35 公尺為限。但如架設有困難時,得延長至45 公尺、(4) 連接接戶線之長度自第一支持點起以60 公尺為限,其中每一架空線段之跨距不得超過20 公尺

解析

依「輸配電設備裝置規則」,低壓架空單獨及共同接戶線長度以 35 公尺為限,架設困難時得延長至 45 公尺,故選項 3 正確、選項 2 的 45/55 公尺不符。連接接戶線自第一支持點起以 60 公尺為限,每一架空線段跨距不得超過 20 公尺。地下接戶線採用電纜且電壓降符合規定者,長度可不受限制。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料