民國114年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第22題
適用於三相四線式13.2/22.8kV 多重接地之架空配電線路,作為配電設備過電壓保護之避雷 器,其額定電壓應選擇
題目
適用於三相四線式13.2/22.8kV 多重接地之架空配電線路,作為配電設備過電壓保護之避雷 器,其額定電壓應選擇
- (1) 9kV
- (2) 15kV
- (3) 18kV
- (4) 13kV
官方答案
(3) 18kV
解析
13.2/22.8kV多重接地系統的相電壓約為22.8÷√3≒13.2kV,避雷器額定電壓必須高於正常運轉電壓,並留有電壓變動裕度。18kV額定避雷器的最大連續運轉電壓約15.3kV,高於13.2kV,適用於此系統。9kV與13kV額定的最大連續運轉電壓分別約7.65kV、10.2kV,均低於相電壓,正常運轉即可能導通;15kV額定者最大連續運轉電壓約12.7kV,仍略低於13.2kV,亦不適用。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。