民國114年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第78題

台灣電力公司亭置式變壓器施工時應注意事項,下列敘述何者正確?

題目

台灣電力公司亭置式變壓器施工時應注意事項,下列敘述何者正確?

  1. (1) 過載保護熔絲若因系統電壓改變(例如11.4 kV 改為22.8 kV)無須配合更換與電壓相符之過載保護熔絲
  2. (2) 環路型置於線路末端作放射型供電套管井未使用者,應將其防塵護套取下,裝置套管插頭,套上插頭封套, 隔離高壓電源以策安全
  3. (3) 變壓器裝妥後,高、低壓側應分別施行設備及系統接地,且外殼、套管插頭、肘型端頭、插頭封套之接地眼均應施行接地
  4. (4) 變壓器面板裝有雙電壓切換開關,加入系統運轉前選用位置應配合系統電壓,如系統電壓為11.4 kV 時,應置於6.9 kV 位置,如系統電壓為22.8 kV,應置於13.8 kV 位置

官方答案

(2) 環路型置於線路末端作放射型供電套管井未使用者,應將其防塵護套取下,裝置套管插頭,套上插頭封套, 隔離高壓電源以策安全、(3) 變壓器裝妥後,高、低壓側應分別施行設備及系統接地,且外殼、套管插頭、肘型端頭、插頭封套之接地眼均應施行接地、(4) 變壓器面板裝有雙電壓切換開關,加入系統運轉前選用位置應配合系統電壓,如系統電壓為11.4 kV 時,應置於6.9 kV 位置,如系統電壓為22.8 kV,應置於13.8 kV 位置

解析

變壓器裝妥後,高、低壓側都要做設備及系統接地,外殼、套管插頭、肘型端頭與插頭封套的接地眼也須逐一接地,選項3正確。環路型變壓器置於線路末端改放射型供電、套管井未使用時,須取下防塵護套、裝上套管插頭再套插頭封套,以隔離高壓電源,選項2正確。雙電壓切換開關須配合系統電壓選位,11.4 kV 系統置於 6.9 kV、22.8 kV 系統置於 13.8 kV(11.4/√3≒6.6 kV、22.8/√3≒13.2 kV),選項4正確。系統電壓由11.4 kV改為22.8 kV時,過載保護熔絲的電壓與額定電流必須配合更換,選項1錯誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料