依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,擬於線路上裝置1 組固定電容器組時,其裝置容量 及裝置地點之選擇,下列敘述何者正確?
題目
依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,擬於線路上裝置1 組固定電容器組時,其裝置容量 及裝置地點之選擇,下列敘述何者正確?
- (1) 裝置容量約等於線路平均無效電力值之2/3;裝置地點之平均無效電力值應為電容器組容量之1/2
- (2) 裝置容量約等於線路平均無效電力值之2/3;裝置地點之平均無效電力值應為電容器組容量之2/3
- (3) 裝置容量約等於線路平均無效電力值之 1/2;裝置地點之平均無效電力值應為電容器組容量之2/3
- (4) 裝置容量約等於線路平均無效電力值之1/2;裝置地點之平均無效電力值應為電容器組容量之1/2
官方答案
(1) 裝置容量約等於線路平均無效電力值之2/3;裝置地點之平均無效電力值應為電容器組容量之1/2
解析
裝置1組固定電容器時,容量約取線路平均無效電力的2/3。設線路平均無效電力為Q,則電容器容量C=2/3Q;裝置地點選在該處平均無效電力約為C/2的位置,即Q/3處(約線路全長的2/3處)。如此可使電容器上游與下游的無效電力潮流同時下降,線路電阻損失(與電流平方成正比)降低最多;若容量或地點偏離,補償過量會造成無效電力倒送,反而增加損失。