民國115年 第1梯次 配電線路裝修甲級 學科

第5題

若比流器之額定為300/5A,欲使配電饋線過流電驛能在線路故障電流達1,200 安培以上時瞬時 跳脫斷路器,則瞬時跳脫元件應標置於

題目

若比流器之額定為300/5A,欲使配電饋線過流電驛能在線路故障電流達1,200 安培以上時瞬時 跳脫斷路器,則瞬時跳脫元件應標置於

  1. (1) 10
  2. (2) 20
  3. (3) 30
  4. (4) 60 安培之電流分接頭

官方答案

(2) 20

解析

比流器(CT)額定 300/5 A,變比 = 300/5 = 60。線路故障一次側電流達 1,200 A 時,二次側電流 = 1,200 ÷ 60 = 20 A。過流電驛之瞬時跳脫元件係依二次側電流標置,故應選用 20 A 之電流分接頭,方能在一次側故障電流達 1,200 A 以上時瞬時動作跳脫,選 2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料