民國99年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第70題

接近高壓活線之作業在距離

題目

接近高壓活線之作業在距離

  1. (1) 30
  2. (2) 60
  3. (3) 90
  4. (4) 120 公分內活線部分應加充分掩護

官方答案

(2) 60

解析

依屋內線路裝置規則對活線作業的規定,接近高壓活線作業時,作業者身體或工具與活線部分的距離在60公分以內者,該活線部分應以絕緣罩、絕緣毯、絕緣管等加充分掩護,隔離帶電體後才能作業。60公分為須加掩護的界限距離;30公分更近,危險性更高,不能當作規定值;90公分、120公分已超出須加掩護的界限,故選60公分。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料